    대기환경보전법 시행규정 ?

    • GHP 환경기준 마련 및 관리방안 [대기환경보전법 시행규칙 개정 (시행규칙 개정.공포 ’22/6/30) ]
      구분 허용기준
      (대기배출시설포함)
      면제기준
      (대기배출시설 면제)
      Nox 50ppm↓ 15ppm↓
      CO 300ppm↓ 90ppm↓
      THC 300ppm↓ 90ppm↓

      ※ [ 적용시점 ] 신규시설 (’23.1.1부터), 기존 시설 (‘25.1.1부터 적용)

    • 삼천리ES GHP의 경우 전 기종 친환경 고효율 인증 완료. (환경부 인증 완료)

  • Q

    GHP 설치시 보조금 (23년~)

    능력 HP (마력) 16 20 25 30
    UsRT 13 16 20 24
    삼천리ES
    (YANMAR)
    구간 2 2 2 2
    성적계수 지원금 3,120,000 3,840,000 4,800,000 5,760,000
    친환경지원금 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
    지원금 합계 4,120,000 4,840,000 5,800,000 6,760,000

    ※ [ 적용시점 ] 신규시설 (’23.1.1부터), 기존 시설 (‘25.1.1부터 적용)

  • Q

    GHP 유지보수( MAINTENANCE )란 ?

    GHP 유지보수( MAINTENANCE )란 ?
    • 일반적 의미
      GHP는 가스엔진을 구동원으로 하기 때문에 정기적으로 엔진오일,오일필터,에어필터,구동벨트 등 가동시간에 따른 소모성 부품의 교환작업이 필요합니다. 10,000시간 또는 5년 이내 정기적으로 교환하는 서비스행위를 이하 MT라 합니다.
      주요 점검 내용 서비스 내용 비고
      1. 냉매계 고압, 저압 냉매종류와 실내외온도에 따른 적정압력 체크를 통한 냉매량 적정여부 판단
      (PC CHECKER 활용)
      R410 0.50 ~ 3.0MPa
      토출온도, 흡입온도 냉매종류와 냉난방에 따른 적정 온도 체크 65 ~ 110℃
      EX V/V개도 실내부하에 따른 냉난방조건에 의한 개도 체크
      2. 엔진계통 오일 누유 시각적 판단  
      냉각수 펌프 등 소음 청각적 판단  
      냉각수 온도, 유량 PC CHECKER 및 온도계 등에 의한 데이터 체크  
      점화플러그 작동검사 타이밍센서에 정상동작 여부 체크  
      3. 전기제어 계통 제어선 계통점검 PC CHECKER 및 TESTER에 의한 점검  
      전원선 누전 등 전력계 등에 의한 누전 점검  